2020年校建工程质量检查情况汇报

为了促进学校建设项目工程质量不断提高,精准诊断目前校建工作中工程实体质量存在的问题,县校建办联合县住建局质监站在6月30日至7月2日对全县学校在建主体工程和维修项目进行了为期三天的检查。第二小组检查项目xx个,其中房建项目23个,附属工程或维修项目4个。实行现场检查,现场打分,现场签字的方式。现就检查中发现的问题作如下汇总:

一、工程实体质量问题

1、主体结构存在的质量问题。

(1)混凝土部分。主要问题为:胀模,表现在柱、梁、板成型不好,尤其是构造柱成型差。同时存在混凝土麻面,养护不到位造成混凝土破损,柱梁板露筋,楼板盖面砂浆强度不够等问题。

(2)墙体砌筑部分。主要问题为:墙体裂缝、顶砖斜砌灰缝不饱满、砌筑砂浆强度低以及砌筑粗糙。墙体砌筑砂浆不饱满、同逢,导致墙体透光。表现为:顶砖大多为侧摆,灰缝不饱满,且未做二次砌筑;砌筑砂浆多用石粉代替沙石;有多个项目墙体砌筑观感较差。同时存在灰缝过大问题。

(3)门窗洞过梁部分。主要问题为:门洞预制过梁断裂,过梁搭接长度不够,消防栓上过梁未做。存在问题:个别项目门洞过梁下沉。

(4)阳台栏板部分。存在问题:拉结筋未伸进栏板50cm以上,阳台栏板露筋、麻面,未做混凝土压顶,以及阳台栏板未达安全高度。

(5)渗水和积水部分。存在楼面屋面女儿墙局部渗水渗水以及阳台积水问题。

2、装饰装修存在的质量问题。

主要问题为:内粉刷阴阳角不平整,粉刷层开裂,窗台砂浆咬樘。同时存在问题:讲台未磨边,踢脚线面砖脱落,楼梯挡水条未做,散水坡厚度不够导致破裂,楼梯扶手高度偏低,落水管管径低于设计要求,安全通道指示灯破损,窗户提高尺寸改小,屋面盖面局部裂缝,外墙漆粗糙不平整等。

3、维修及附属工程存在的质量问题:操场地面积水,地面裂缝。

二、监理履职与资料情况。主要问题为:质量问题未及时处理,无质量安全整改通知书、监理会议记录。有2个项目监理未及时处理质量问题,4个项目无整改通知书和监理会议记录。

三、项目现场安全问题。工程现场脚手架全部为钢管架,基本都有刚性围挡。

四、检查发现的其他问题。一是幼儿园阶梯教室内踏步宽度设计为1.8m,不方便安装桌椅。二是教师周转房设计结构复杂,导致施工成本高。